 Элинж С3Т.
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   17-06-17 22:20

Приехала Газель с такой установкой. На табло блока управления - ошибка по датчику испарителя. Из-за криворукой установки, выскочил проводок из винтового зажима блока. Сам датчик имеет сопротивление при 20*С - 950-970 Ом. Знакомый холодильщик сказал, что мало.
Но второй датчик температуры имеет такое же сопротивление. После подсоединения датчика ошибка пропала, и блок стал показывать реальную температуру. Т.е. - выходит, что параметры датчиков в норме.

Но проблема кривой инсталляции коснулась не только датчика - одно из питаний периодически отваливалось.
Сейчас табло отображает включение режима охлаждения и заданную температуру, и выдаёт сигнал на включение компрессора. Но не отображает включение вентиляторов и сигнала на их включение не выдаёт. Т.е., теоретически, из-за скачков напряжения, блоку настал частичный пиндец.

Второй электронный блок (который в самой установке) не включает ни компрессор, ни вентиляторы. Питалово и масса приходят, все преды целые, у датчика давления одна ступень сработавшая (давление в магистрали проверяли). Сигналы с блока управления эмулировал. Тишина.
Подозреваю, что и второму блоку хана.

Будут ли у кого какие соображения, или указания - что ещё можно проверить?
Сколько стоят такие блоки и где их можно купить, кроме как у производителя?
Территориально я в Балаково.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Элинж С3Т.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   17-06-17 22:41

Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 17-06-17 22:20

Но проблема кривой инсталляции коснулась не только датчика - одно из питаний периодически отваливалось.
Сейчас табло отображает включение режима охлаждения и заданную температуру, и выдаёт сигнал на включение компрессора. Но не отображает включение вентиляторов и сигнала на их включение не выдаёт. Т.е., теоретически, из-за скачков напряжения, блоку настал частичный пиндец.
____________________________________________________________
=
Если вентиляторы не работают,то временно их питание подключить к контакту включения компрессора( а где временно.там и постоянно)
Не понятно.камера одна, а два блока управления?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Элинж С3Т.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   17-06-17 22:43

И вообще то эти приборы называются процессорами программирования.Стоимость их порядка 2500 руб.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Элинж С3Т.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата:   18-06-17 03:46

Горняк писал:

> Если вентиляторы не работают,то временно их питание подключить к контакту
> включения компрессора( а где временно.там и постоянно)
> Не понятно.камера одна, а два блока управления?

Дело в том, что сигнал на включение компрессора подаётся из первого на второй блок. Данные с датчиков температуры - в первый блок. Сигнал датчика давления - на второй блок. Последний уже является исполнительным для компрессора и вентиляторов, но он не включает ничего.

Можно, конечно, привязаться к единственному работающему выходу первого блока, в обход второго. Но насколько всё это будет корректно работать?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Элинж С3Т.
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   18-06-17 03:56

Джон, речь об простых ид-шках?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Элинж С3Т.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата:   18-06-17 04:02

Похоже. Но это то, что я назвал блоком управления. В установке над кабиной ещё одна плата с микрухами, реле и предами.

Кстати, если это имеет значение - установка не только холодильная. Она ещё может и греть.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Элинж С3Т.
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   18-06-17 04:04

любая идэха греть может.

И эта, убить ид-шку перепадами это событие. Посмотри всё ещё раз внимательно..

Ответить на это сообщение
 
 Re: Элинж С3Т.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата:   18-06-17 04:17

Буратино писал:

> любая идэха греть может.
> И эта, убить ид-шку перепадами это событие. Посмотри всё ещё раз внимательно..

Я только предположил, что она померла.
Возможно, что невключение компрессора исполнительным блоком, не приводит к изменению температуры на магистрали, и поэтому она не включает вентиляторы.
Смотреть там больно-то не на что: схему подключения я нагуглил. Про питалово и датчики написал выше. Команды там выдаются релюхами (и тупое изображение их работы ничего не дало). С исполнительным блоком непосредственной связи нет.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Элинж С3Т.
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   18-06-17 07:04

ну так работоспособность самой ид-хи проверить как два пальца обсосать.

Ответить на это сообщение